Alexey_02
Добрый день.
Ставлю данное реле DS-106 фирмы "S+S regeltechnik" на контроль работы вентилятора.
Читаю про контакты выхода. Контакт перекидной.
Цитата
Контакты 1-2 размыкаются при увеличении давления/разности давлений до заданного значения.
Контакты 1-3 замыкаются при падении давлений и могут использованы как сигнальный контакт.

Получаем - при выключенном вентиляторе контакты 1-2 - замкнуты. Включается вентилятор. Разность давлений повышается до уставки, контакты 1-2 размыкаются.
Вентилятор ломается, разность давлений уменьшается, контакты 1-2 замыкаются. И так же по описанию контакты 1-3 замыкаются.
Правильно ли я понимаю, это опечатка, кто-нибудь знает как работают контакты?
В руководстве есть схема контактов с пояснениями на иностранном языке. У меня с ним туго.


kosmos440o
1-2 NC контакт, 1-3 NO контакт.
В исходном состоянии, при отсутствии перепада давления, NO разомкнут, NC замкнут.
NO замыкается, NC размыкается, когда перепад давления на отборных штуцерах выше уставки.
Трудности перевода с немецкого, бывает.
Я для фильтра подключаю на NC, для вентилятора на NO. Таким образом контролируется линия до датчика.
Alexey_02
Спасибо, kosmos440o.
И за комментарии - какой (NO) для вентилятора, какой (NC) для фильтра.